当主控开关置于关机位置时,所有触点断开,但此时高低温试验箱曲轴箱加热器、过载保护器、高低温试验箱运转线圈、电源形成回路。由于高低温试验箱运转线圈电阻很小,所以曲轴箱加热器基本上按额定功率发热。
1 )当主控开关处于通风档时,其开关1-8或1-2触点接通,高低温试验箱风扇电动机按高速或低速通风运行。
2 )当主控开关置于弱冷档时,其1-6、1-2触点闭合,风机低速运转。如室内温度高于设定温度,温控器1-3触点闭合,高低温试验箱运转,高低温试验箱弱冷运行。此时曲轴箱加热器被主控开关的1-6与温控器1-3短接,所以曲轴箱加热器停止加热。当室温降至设定温度以下时,温控器触点1-2接通、1-3断开,高低温试验箱停止运行。(主控开关处于非停机位置,其3-10触点闭合,导风电动机开关闭合,导风电动机运转。
3 )当主控开关处于强冷档时,其1-6、1-8触点闭合1 )高低温试验箱操作指令信号输入电路 编辑搜图 请点击输入图片描述 操作指令信号输入电路包括遥控信号输入和按键信号输入。红外线遥控接收器为HM377,通过REC、X5。插件的5脚将信号送至玩单片机的35脚。51为强制运行开关,当s开关接通时D1单片机的45脚为低电位,单片机经过分析判断,立即启动强制运行程序。
1 ) s为转换开关,正常时s与Dl单片机的46脚成常通状态,而47脚则处于高电平,在此状态下,高低温试验箱处于遥控运行状态。当s开关拨向X5的4脚接通的位置时,则46脚处于高电平,47脚处于低电平,单片机经过分析判断立即启动自动运行程序。
2 )高低温试验箱驱动电路。 ①蜂鸣器电路:当指令信号输入时,单片机立即置Dl的5脚为高电平,蜂鸣器的电,发出预先录制的音频信号。 ②输出控制:输出控制为D1的36、37、38、39、60、61脚,其中36脚控制高低温试验箱的驱动,37脚控制室内风机高速,38脚控制室内风机中速,39脚控制室内风机低速,60脚控制电磁四通换向阀,61脚控制室外风机。 驱动电路由集成电路D1反相器进行驱动,反相器有七个输入端和七个输出端,它们之间一一对应。当输入端某一支路为高电平时,则输出为低电平,继电器吸合;反之,该支路继电器则失电断开。主要对冷却水的水温和流量进行控制,以防止出现结晶或蒸 发器中冷剂水液位下降而影响冷剂泵的正常工作。
(1) 冷却水缺水保护。在冷却水供水管道上设靶式流量控制器,当冷却水量减少(低于额定值70%)或断流时发出信号,切断 热源,投入稀释运行。
(2) 冷却水低温保护。在冷却水供水管道上设置温度传感器,当低于设定值时发出信号,控制设在冷却水供水管上的二通调 节阀减少流量,或控制设在冷却水供回水管道上的三通调节阀使 冷却水回水旁流一部分,以提高冷却水进水温度。冷却水温度一 般设定在18?20°C。冷却水温度过低,会导致溶液热交换器稀溶 液侧温度过低,从而引起热交换器浓溶液侧结晶。
高低温试验机制冷系统发生器的安全保护
(1) 浓溶液高温保护。在发生器浓溶液出口管道上设温度传 感器,当高于设定值时发出报警信号,同时指令关闭热源,使机组 投人稀释运行。一般双效机组设定温度为165~170°C,单效机组 设定温度为105~110°C。
(2) 蒸汽压力过高保护。由设在蒸汽进口管道上的电接点压 力表检测,当高于设定值时立即报警并控制设在蒸汽管上的二通 电动调节阀,以使其恒定在所需范围内。