在使用可程式恒温恒湿试验箱做测试之前,都要先设置程式,如果你还不会设置,那么今天我就教你怎么去设定可程式恒温恒湿试验箱的程式,让你解决在生产中所遇到的难题。下面以“TEMI990”控制器为例子,希望可以在使用过程中帮到大家。
图1
可程式恒温恒湿试验箱程式设定
在图1中点击“程式设定”进入程式设定界面,程式设定界面如下图。
图2
①新建程式:选中“新建程式”并确认输入程式组编号即可新建程式组;
②复制程式:选中“复制程式”将现有程式组复制到目标程式组即可完成复制;
③删除程式:选中“删除程式“将现有程式组删除;
删除程式组方法如下图3:
图3
※002号程式组被选中,确定删除点击即可完成删除程式组;
可程式恒温恒湿试验箱程式编辑
在图2中点击程式号 “001” 编辑区域进入以下程式编辑界面,如下图:
图4
①程式编号:设定欲设定的程式组(1~120);
②段号:程式运行的段号(1~100);
③温度:设置所要运行的程式段的温度;
④湿度:设置所要运行的程式段的湿度;
⑤辐照强度:设置所要运行的程式段的光照辐照强度;
⑥黑板温度:设置所要运行的程式段的黑板温度;
⑦设置所要运行的程式段的淋雨、转盘的开启方式;
⑧TS:设置所要运行的TS信号的开启方式OFF/ON/周期(1-6)可选;
⑨时间:设置程式段连续运行的时间;
⑩启动这号程式:点击即可启动该程式组;
复制并插入一段:选中程式段号进行复制程式段;
删除此段:选中相应的程式段号可删除此段;
关于箭头作用如下:
在段设置项目中切换 | |
以5段为单位向上或向下翻页 |
例:怎样设置时间:
1小时→1.00;30分钟→0.30;
1分钟→0.01;关闭→-0.01。
TS1、TS2、TS3、TS4:设定TS1,TS2,TS3,TS4是否动作。
可程式恒温恒湿试验箱程式循环
在图4中点击“循环&其他设置”进入循环设置界面,如下图。
图5
①循环次数:设置程式循环运行的循环次数(0~999),设定为0时表示无限循环;
②连结:程式执行完后可连结另一组程式(0~120);
③开始段:设置部分段循环运行开始的程式段(0~99);
④结束段:设置部分段循环运行结束的程式段(0~99);
⑤部分循环-循环次数:设置部分循环的循环次数(0~99),0表示无限循环。
程式循环设定示例
程式循环设定值 | 程式进行顺序 |
程式1运行一次后再运行程式2 程式1→程式2 | |
程式2运行两次后再运行程式3 程式2→程式2→程式3 | |
程式3运行三次后停止运行 程式3→程式3→程式3→程式结束 |
根据部分循环(程式段循环)设定方法,程式段运行顺序
如果设置了8段(01→02→03→04→05→06→07→08),下面是部分循环设定时的程式段进行顺序。
编号 | 部分循环设定值 | 程式段运行顺序 |
例1 | ①01→02→03→04 ②→02→03→04 ③03→04→05 ④03→04→05→06→07→08 | |
例2 | ①01→02→03→04→05 ②→03→04→05 ③→02→03→04 ④→02→03→04→05→06→07→08 | |
例3 | ①01→02→03 ②→02→03 ③→05→06 ④→05→06→07→08 | |
例4 | ①01→02→03→04→05→06 ②→05→06 ③→02→03 ④→02→03→04→05→06→07→08 | |
例5 | ①01→02→03→04→05→06 ②→02→03→04→05→06 ③→03→04 ④→03→04→05→06→07→08 | |
例6 | ①01→02→03→04 ②→03→04 ③→02→03→04→05→06 ④→02→03→04→05→06→07→08 |
其实设置程式的操作不难。大家以后购买产品的时候,记得选择东莞环仪这样的大品牌,因为我们会有完整的操作指导和售后服务。如果大家有不懂的,可以拨打上方的电话号码,我们会尽量帮您解决问题。